[ 多选题 ]

2017年01月20日06:57,广州站极2由备用操作到闭锁状态后,极2极保护系统C发:“换流器保护 桥差动保护(87CBY/87CBD) 切换”报警信号,极2另两套保护未动作,极2极控系统未切换。关于桥差动保护,说法正确的有( )
  • A、
    该保护属于直流保护;
  • B、
    该保护检测换流阀的接地、短路故障以及换相失败;
  • C、
    I 段保护定值应高于0.3pu,确保降功率段保护已起动作;I 段保护必须满足大负荷下连续换相失败时动作时间不快于切换时间(120ms),动作时间为经验值200ms;
  • D、
    II 段保护定值取最小直流工作电流(0.1pu);  II 段保护必须满足任何负荷下连续换相失败时动作时间不快于极控切换时间(120ms),交流电压大于0.8p.u.时取经验值200ms;交流电压小于0.8p.u.时考虑躲交流系统故障持续时间,取经验值700ms。